DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Geschrieben von Dennis E.hat schon mal jemand untersucht ob man statt Sauglängen und Zubehör die Wasserversorgung aus offenen Gewäsern auch über Turbotauchpumpen /Turbinentauchpumpen (TTP) machen könnte?
Dazu muss man sich die Datenblätter einfach mal ansehen, z.B. die von AWG für eine nach DIN 14426:
http://www.awg-fittings.com/data/pdf/datasheet/de_196997.pdf
Nehmen wir eine Förderhöhe von deutlich unter 10 m (sonst wäre der Saugschlauch eh nicht möglich) und eine Länge von einem B-Schlauch (5 m Füllschlauch dürfte zu kurz sein) und einen gewünschten Pumpeneingangsdruck von ca. 1 bar an und nimmt für die weiteren Einschätzung das von G.B. 2007 verlinkte Datenblatt zur Hilfe (das hoffentlich zur gleichen Turbo-TP gehört!), geht man dann von einem Förderstrom
a) von mind. 1000 L/min (FPN 10-1000)
b) von mind. 2000 L/min (FPN 10-2000)
aus, dann stellt man fest, dass ein kumulierter (Höhe, Reibung, Knicke usw.) Druckverlust in dem EINEN B-Schlauch von grob genähert
a) ca. 0,5
b) ca. 1,5
entsteht, wir also einen entsprechend höheren Pumpenausgangsdruck der TTP brauchen, dann erkennt man wieder aus der o.a. Tabelle, dass das nicht wirklich für die gedachten Leistungen sinnvoll möglich ist...
Wäre das wirklich so einfach anders, hätte man das schon ganz lange so gemacht...
Dazu kommen dann noch so lustige Probleme, wie
- was passiert bei Pumpendruckänderungen mit Förder- und Druckwasser sowohl in der TTP wie auf den anderen Abgängen?
- was passiert, wenn einer versehentlich eine DZA oder gar eine DLS-Anlage am Treibwasser anschließt?
-----
mit privaten und kommunikativen Grüßen
Cimolino
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |