1. Europäische Norm
2. Englisch
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
1. Europäische Norm
2. Englisch
Löschgruppenfahrzeug
RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaTankreinigung - war: Faltbehälter oder Tankblase - Puffer und offene Schaltreihe26 Beiträge
AutorStef8an 8L., Treuchtlingen / Bayern822146
Datum01.08.2016 17:17      MSG-Nr: [ 822146 ]4321 x gelesen

Danke

Geschrieben von Steffen W.Jetzt habe ich aber die gesamte Trinkwasserverordnung durchgesehen, keine Nennung der EN 1717.

Ja. Hab ich auch so geschieben sie beziehen sich, nicht Zitiren.

Bevor es (A. a. R. d. T.) Algemein anerkannte Regel der Technik wird muss es Stand der Technik sein.
z.B: Stand der Technik ist ein 2,5 ltr. WC, nichts destro trotz ist es noch nicht A.a.R.d.T.

Stand der Technik sind also Sicherheitseinrichtungen die verschiedene Schutzebenen abdecken.
Da diese Sicherheitseinrichtungen auf dem Markt verfügbar und somit einsetzbar sind, wurde deren Verwendung zu A.a.R.d.T.

Geschrieben von Steffen W.Definition Vorsatz auf wikipedia "Im deutschen Strafrecht beschreibt Vorsatz (dolus) nach der Rechtsprechung das Wissen und Wollen der Verwirklichung eines Straftatbestands."

auch JA. Wie von dir beschrieben verlangt die TWvO 2012/2001 in §2 die Sicherungseinrichtung nach A.a.R.d.T.
Diese sind nun mal die Einschlägigen DIN, EN, DVGW Arbeitsblätter, wenn du das abstreitest würden milionen von Trinkwasserversorgern und Handwerkern entgegen dem Gesetz TWvO arbeiten.

Und weil manche lieber den doppel Rückflussverhinderer einbauen als einen Puffer aufstellen sind sie ohne Vorsatz?
Da wart ich mal auf das erste Urteil.
Wenn wir das Bauteil Systemtrenner nicht haben bleibt nur die vorhandene möglichkeit des Puffers mit Konstruktiverm Befüllabstand.

Gruß vom Fluss

P:S: Leider kann ich hier nicht weiter schreiben, muss in die Wehr Puffer aufs LF packen.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 31.07.2016 21:46 Henn7ing7 K.7, Dortmund Faltbehälter oder Tankblase - Puffer und offene Schaltreihe
 01.08.2016 11:40 Adri7an 7R., Utting
 01.08.2016 11:42 Jürg7en 7M., Weinstadt
 01.08.2016 11:52 Adri7an 7R., Utting
 01.08.2016 13:05 Jürg7en 7M., Weinstadt
 01.08.2016 13:46 Adri7an 7R., Utting
 01.08.2016 13:47 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 01.08.2016 14:18 Adri7an 7R., Utting
 01.08.2016 14:27 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 01.08.2016 14:54 Stef7an 7L., Treuchtlingen
 01.08.2016 16:12 Stef7fen7 W.7, Elmstein  
 01.08.2016 17:17 Stef7an 7L., Treuchtlingen
 01.08.2016 18:06 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 01.08.2016 18:12 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 01.08.2016 17:46 Seba7sti7an 7K., Grafschaft  
 01.08.2016 14:55 Adri7an 7R., Utting
 01.08.2016 17:53 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 01.08.2016 19:01 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 01.08.2016 19:12 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 01.08.2016 19:39 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 01.08.2016 19:58 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 02.08.2016 01:21 Adri7an 7R., Utting
 02.08.2016 17:43 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 02.08.2016 01:18 Adri7an 7R., Utting
 02.08.2016 17:31 Stef7fen7 W.7, Elmstein
 02.08.2016 17:41 Jürg7en 7M., Weinstadt
 03.08.2016 11:25 Wern7er 7G., Blankenburg (Harz)

0.236


Tankreinigung - war: Faltbehälter oder Tankblase - Puffer und offene Schaltreihe - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt