Geschrieben von Volker L. Für den Reaktor kein Problem Als Rückmeldung aus der Praxis: Oh doch, das ist ein Problem für den Reaktor. Du hast bei solch steilen Lastrampen ganz schnell eine ungleichmäßige Leistungsverteilung und dadurch lokalen Xenonauf- und Abbau im Reaktor und kannst dann nicht mehr die 100% erreichen. Ich habe Lastrampen bis 30MW/min gefahren. Als flexibler Kraftwerksbetrieb wichtiger wurde waren "in dringenden Fällen" bis 60MW/min auf einmal in einem eingeschränkten Bereich zulässig, aber mehr nicht. Ferner: Zu häufige Lastwechsel führt dazu, dass vermehrt Brennelementschäden auftreten. Die Idee die tollen neuen Kernkraftwerke als Sekunden- bzw. Minutenreserve einzusetzen hat man bei den EVUs ganz schnell wieder beerdigt. [ ] Mit freundlichen Grüßen / [ ] mit kameradschaftlichen Grüssen* Uwe S. *) Zutreffendes nach Wunsch ankreuzen | ||||