  • 09.01.15 Spannungsprüfer für überschwemmte Keller
  • 08.01.15 Buchtipp: Leitfaden für Standard-Einsatz-Regeln zum richtigen Umgang mit elektrischem Strom
  • 08.01.15 HotStick Beschreibung

  • Hallo,
    Geschrieben von Holger S.
    Ist das jetzt wirklich Dein ernst, dass man erst darüber diskutiert, wenn was passiert oder fast passiert ist?
    Ja, weil das war bisher "immer so"...;-) Also bei Schiffsunglücken, Röntgenstrahlung, Kernspaltung, ... und natürlich Strömlingen. Man hat also erst mit der "Anwendung" zum menschlichen Segen bemerkt, dass es auch "Nebenwirkungen" gibt...

    In den letzten Jahren gab es genügend Unfälle mit Elektrizität bei Einsatzkräften!
    Echt, dann liste mal auf, wegen der Relevanz zum "Hotstick" oder wie das Pummelding heißt...

    Die Frage von Detlef ist jedoch immer noch nicht beantwortet.
    Das werde ich mit Sicherheit tun, wenn ich weiß was denn "verhindert" werden soll.

    Ich hab mir ja mal sagen lassen, dass es bei der Feuerwehr eine Gefahrenmatrix (4A-1C-4E-Regel) gibt.
    Man sollte sich nicht immer nur was sagen lassen, sondern auch mal den eigenen Kopf gebrauchen...
    "An Allem ist zu zweifeln..." hat mal ein großer Philosoph gesagt.

    1. Wie kann die Feuerwehr grundsätzlich erkennen, dass die "E" Gefahr vorhanden sein könnte?
    An der Besonderheit/Nutzung des Einsatzobjektes und/oder der optischen Wahrnehmung von E-Anlagen.

    2. Wie lässt sich sicher eine Spannungsfreiheit oder Potentialdifferenz feststellen bzw. ausschließen?
    Hier sind die Möglichkeiten auf die Niederspannung beschränkt, aber mit dem 2-poligen Spannungsprüfer aus dem E-Werkzeugkasten von Leuten, die wissen was sie tun recht gut gegeben.

    Bis jetzt wurden nur die benannten Geräte schlecht geredet aber keiner konnte eine Lösungen benennen!
    Du hast sie nur nicht herausgelesen.

    Nur Gegenfragen oder andere Stellen wie EVU usw.
    Tja die EVU's wirst Du nicht umgehen können, bei HS sogar zwingend erforderlich, egal wie es brennt...

    mkg hwk