Zwar erfasst das PID mit einer 10,6 eV Lampe zahlreiche Stoffe, die explosionsgefährlich sind, aber mit dem PID wird im Allgemeinen im ppm Bereich gemessen. Es erfasst außerdem zahlreiche Stoffe, die nicht ex-gefährlich sind, z.B. Stickstoffdioxid, Tetrachlorethen und einige Stoffe, die brennbar / explosionsgefährlich sind werden nicht erfasst, z.B. Propan, Methanol . Das ist also nicht wirklich vergleichbar. Beste Grüße Marco http://lzg.kfv-steinburg.de/ | ||||