alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

1. Pressluftatmer

2. Patientenablage; nach DIN 13050: Eine Stelle an der Grenze des Gefahrenbereiches, an der Verletzte oder Erkrankte gesammelt und soweit möglich erst versorgt werden. Dort werden sie dem Rettungs-/Sanitätsdienst zum Transport an einen Behandlungsplatz oder weiterführende medizinische Versorgungseinrichtungen übergeben.

3. Permanent Allrad
Funkgerät
1. Schlauchtragekorb
2. Sicherheitstechnische Kontrolle gemäß MPG
Löschgruppenfahrzeug
Löschgruppenfahrzeug
RubrikFeuerwehrtechnik zurück
Thema(H) LF20 vs. (H) LF10: Unterschiede43 Beiträge
AutorThor8ben8 G.8, Leese OS / Niedersachsen770512
Datum18.08.2013 02:30      MSG-Nr: [ 770512 ]18611 x gelesen

Nabend,

Geschrieben von Ulrich C.1. Das Personal das die Beladung einsetzt muss nicht vom gleichen Zug o.ä. kommen...

Wenn es ohnehin seine eigenen PA und FuG mitbringen muss, warum dann nicht auch noch den eigenen STK dazu?

Geschrieben von Ulrich C.2. Sowas kommt in größeren Risikobereichen schon mal häufiger vor - und ist daher seit zig Jahrzehnten taktischer Standard und sollte auch nicht verändert werden.

Also nur ein verbranntes LF statt zwei? Wieviele LF verlieren die deutschen Feuerwehren denn so im Schnitt im Jahr einsatzbedingt (auf jedes so gerettete müsste ja immer noch ein zerstörtes, doppelt genutztes entfallen)?!

Gruß,
Thorben

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.098


(H) LF20 vs. (H) LF10: Unterschiede - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt