News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


Sicherheitstrupp
Gruppenführer (THW)
1. Erdgeschoss
2. Europäische Gemeinschaft
RubrikTaktik zurück
ThemaVorgehensweise bei der Nutzung von trockenen Steigleitungen44 Beiträge
AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg756451
Datum13.03.2013 15:04      MSG-Nr: [ 756451 ]15227 x gelesen

Geschrieben von Stefan F.1) Soll man den Rollschlauch im Wandhydranten nutzen oder bleiben wir bei unserem mitgeführten Material (Schlauchtragekorb)?

War früher auch ein Verfechter von "Ist da, hat der Bauherr bezahlt, läßt es jährlich prüfen dann nutzen wir es auch". Galt so lange, bis mir ein Forumskollege der solche Dinger wartet in meinem Ausrückebereich Defizite aufgezeigt hat, die mich eines besseren belehrt haben...

Also würde ich heute nur eigenes Material nutzen und bei Steigleitung trocken sogar empfehlen, das umbauen zu lassen (d.h. ohne Schläuche/ Strahlrohr).



Geschrieben von Stefan F. Der Trupp beim Anschliessen und die Steigleitung (und Angriffsleitung) bleibt trocken, bis Wasser am Rohr gebraucht wird?

Der Trupp dann, wenn er Wasser am Rohr braucht. Tendenziell gilt

1. Bis der Trupp im n-ten OG angekommen ist, seine Leitung verlegt hat,... sollte die Steigleitung unten eingespeist sein.
2. Muß er ggf. mit dem vorgehen warten, bis im Geschoss n Minus 1 (oder 2) der SiTr seine (danna usreichend lange) Leitung enenfalls trocen vorbereitet hat.
3. Ist die "Arbeitsebene des Trupps i.d.R. übersichtlich (Achtung, kann bei 2. schon anders aussehen), d.h. 1.2 C-Längen. Außerdem wenn ich schon im Bereich Entnahmearmatur Rauch habe, dann fülle ich da, wenn es erst weiter vorne hinter einer Tür der Fall ist, dann eben dort (vor der Tür) und ein Mann geht zurück, um Wasser Marsch zu machen. Diese Trennung des Trupps kann man m.E. verantworten.

Man sollte dabei nicht vergessen: Die i.d.R. 1 C-Länge ist auch das, was ich sonst als gefüllte Leitung als Schlauchreserve beim Angriff ohne Steigleitung hinter mir habe.

Zum "blinden Aufdrehen", d.h. ich sitze vor der Tür, Leitung ist verlegt, Entnahmearmatur ist geöffnet, aber es kommt nix. Dann dezente Nachfrage bei meinem GrFü "speist Ihr schon ein?". So von wegen Fehlersuche...


Geschrieben von Stefan F.3) Wird zwischen Fahrzeug und Steigleitungsanschluss aussen am Gebäude ein Verteiler gesetzt?

Nein. 2 Einspeiseanschlüsse. Ggf. sogar von 2 Fahrzeugen gespeist (Redundanz). Wegen der Entwässerung würde ich mir da keine Sorgen machen. Die Einspeisearmaturen (PN 16) haben doch ein Rückschlagventil. d.h. die Entwässerung findet über die Entwäserungsarmatur statt.

m.E. sind da Verteiler, Absperrorgan,.... unnötige Strömungsbremsen.



Geschrieben von Stefan F.4) Ab welchem Stockwerk nutzt ihr die Steigleitung?


Wenn da, nutzen. Beim EG können wir diskutieren. Wobei die Steigleitung bei einer bewußten taktischen Entscheidung nicht alternative Angriffswege ausschalten darf. d.h. auch im "Hochhaus" können wir im 3. OG (oder 5. OG) ggf. über Leitern (tragbar, DLK) zum Angriff vorgehen, damit den Treppenraum rauchfrei halten und die Steigleitung nutzt nur der Trupp, der nach Pulm vor der Tür sitzt und dran kratzt...

Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 12.03.2013 06:53 Stef7an 7F., Friedrichshafen
 12.03.2013 08:04 ., Dortmund
 12.03.2013 08:28 Stef7an 7F., Friedrichshafen
 12.03.2013 10:27 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 12.03.2013 11:47 ., Dortmund
 12.03.2013 12:49 Chri7sti7an 7F., Wernau
 12.03.2013 17:25 Detl7ef 7M., Braunschweig
 12.03.2013 17:42 Mich7ael7 D.7, Völklingen / Zeven
 12.03.2013 17:51 Lüde7r P7., Kelkheim
 12.03.2013 19:07 Detl7ef 7M., Braunschweig
 13.03.2013 10:27 Lüde7r P7., Kelkheim
 13.03.2013 10:33 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 12.03.2013 21:13 Hans7wer7ner7 K.7, Sebnitz, OT Ottendorf
 12.03.2013 21:55 Detl7ef 7M., Braunschweig
 14.03.2013 13:15 Andr7eas7 H.7, Allershausen - Altlandsberg
 14.03.2013 14:11 Chri7sti7an 7F., Wernau
 14.03.2013 14:51 Andr7eas7 H.7, Allershausen - Altlandsberg
 15.03.2013 00:16 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 12.03.2013 08:15 Chri7sti7an 7B., Neuenhaus
 12.03.2013 09:12 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 12.03.2013 09:28 Chri7sti7an 7B., Neuenhaus
 13.03.2013 10:33 Dirk7 W.7, Neckargemünd
 13.03.2013 10:37 Lüde7r P7., Kelkheim
 13.03.2013 10:47 Dirk7 W.7, Neckargemünd
 13.03.2013 12:23 ., Dortmund
 13.03.2013 12:26 Lüde7r P7., Kelkheim
 13.03.2013 12:30 ., Dortmund
 13.03.2013 13:07 Mitj7a S7., Pinneberg
 13.03.2013 13:13 Dirk7 W.7, Neckargemünd
 13.03.2013 14:06 ., Ergolding
 13.03.2013 14:15 Dirk7 W.7, Neckargemünd
 13.03.2013 14:42 ., Ergolding
 13.03.2013 14:45 Dirk7 W.7, Neckargemünd
 14.03.2013 10:00 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 14.03.2013 10:20 Chri7sti7an 7F., Wernau
 14.03.2013 10:30 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 13.03.2013 13:16 Adol7f H7., Rosenheim
 13.03.2013 14:38 Lüde7r P7., Kelkheim
 13.03.2013 14:47 Andr7eas7 M.7, Bad Ems
 13.03.2013 15:04 Chri7sti7an 7F., Wernau
 13.03.2013 15:16 Stef7an 7F., Friedrichshafen
 13.03.2013 15:32 Chri7sti7an 7F., Wernau
 13.03.2013 22:18 Chri7sti7an 7F., Fürth