News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Taktik | zurück | ||
Thema | Vorgehensweise bei der Nutzung von trockenen Steigleitungen | 44 Beiträge | ||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 756389 | ||
Datum | 12.03.2013 17:51 MSG-Nr: [ 756389 ] | 15424 x gelesen | ||
Geschrieben von Detlef M. Wann machen wir die Leitung drucklos? Einsatzende oder Umsetzen der DL Oder beim Drehen oder oder...Dann steigt der Kollege aus dem Korb nicht zwingend aus. Geschrieben von Detlef M. Entwässerung Teil 1 die Leitung im Leiterpark läuft leer) Funzt nur mit offenen Wenderohr und läuft vorne raus. Ist grundsätzlich nur Wasser und damit nicht schlimm, manchmal aber unpraktisch. Geschrieben von Detlef M. Dann Verteiler sofern nicht durch Variante 1 geschehen aufdrehen da kaum mehr Gegendruck auf der B-Leitung ist Geht aber nur, wenn die Leitung von Pumpe vom Verteiler auch nicht mehr unter Druck steht. Geschrieben von Detlef M. und ist nicht wegzubekommen, Das ist auch gut so. 1) Es wird dafür nur ein Verteiler mit Kugelhähnen verwendet. 2) Dieser ist der DLk fest zugeordnet und wird immer als definierter Übergabepunkt zur DLk verwendet 3) Er wird falsch herum eingebaut, damit man immer unabhängig von der speisenden Pumpe den Zufluß sperren und rückwärts die DLK entlasten kann. Grüße Lüder Pott www.sei-dabei.info | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|
0.631