Geschrieben von Stefan JurgahnKann man pauschal nicht sagen. Kommt auf den Höhenunterschied an:
Höhenunterschied: 50m
Druck am Strahlrohr: 5bar
Druck der Wassersäule: ca. 5bar
P Steigleitung = P Strahlrohr - P Wassersäule
5bar+5bar=10bar
Rein rechnerisch also 10bar

Ja also. Und was hab ich geschrieben?


MfG
Daniel

Frei nach Artikel 5, Absatz 1 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

Nur weil oben als Wohnort Jockgrim steht und ich dort bekanntermaßen Mitglied der Feuerwehr bin, muß man nicht meinen ich beziehe mich in Postings nur auf das, was dort geschieht.
Ich habe durchaus meine EIGENE Meinung!

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 30.07.2009 23:16 Denn7is 7B., Eimeldingen
 30.07.2009 23:26 Dani7el 7M., Jockgrim
 30.07.2009 23:37 Stef7an 7J., Birlenbach
 30.07.2009 23:52 Stef7an 7J., Birlenbach
 31.07.2009 10:02 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 31.07.2009 10:09 ., Bad Hersfeld
 31.07.2009 10:18 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 31.07.2009 13:57 ., Bad Hersfeld
 31.07.2009 15:02 ., Bockenheim
 31.07.2009 18:19 Thom7as 7E., Nettetal
 31.07.2009 13:52 Dani7el 7M., Jockgrim
 31.07.2009 15:16 Stef7an 7J., Birlenbach
 31.07.2009 16:01 Dani7el 7M., Jockgrim
 31.07.2009 22:07 Stef7an 7J., Birlenbach
 03.08.2009 13:15 Marc7 S.7, Borken

0.314


Einspeisung Steigleitung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt