Hallo,

Geschrieben von Martin D.war da nicht was, dass die "normalen" Zumischer Z4 usw. nur mit der Nenndurchflussmenge sauber arbeiten?

Nicht ganz. Die arbeiten AB einer gewissen Durchflussmenge. Z2 meist ab so 170-180l/min, Z4 ab so ca. 350l/min. Mehr als die Nenndurchflußmenge geht, dann aber mit etwas höherem Druckverlust und man muss die Zumischrate entsprechend hochdrehen. 400l/min mit einem Z2 geht auch, für 1% Zumischrate muss man dann aber 2% einstellen. Ebenso bei Z4 mit 800l/min. Wenn man das weiß und Kopfrechnen kann, ist das unproblematisch. Nur ist es heute ja viel einfacher, statt entsprechender Ausbildung eine Super-Duper-Kann-alles-Ohne-Probleme Zumischanlage einzubauen, die halt dann das 20fache eines Zumischers kostet. Wir haben's ja...

Gruß,
Michael

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 16.02.2023 12:27 Mich7ael7 W.7, Herchweiler Örtliche Gegebenheiten - war: Meldungen zu Lieferzeiten von Fahrgestellen und Aufbauten  
 16.02.2023 12:36 Bern7d O7., Filderstadt
 16.02.2023 12:41 Thom7as 7E., Nettetal
 16.02.2023 12:54 Bern7d O7., Filderstadt
 16.02.2023 12:55 Mart7in 7D., Dinslaken
 16.02.2023 13:05 Bern7d O7., Filderstadt
 17.02.2023 07:45 wern7er 7n., reischach
 17.02.2023 09:29 Bern7d O7., Filderstadt
 16.02.2023 14:57 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 16.02.2023 15:40 Bern7d O7., Filderstadt
 16.02.2023 15:55 Thom7as 7E., Nettetal
 16.02.2023 17:03 Bern7d O7., Filderstadt
 17.02.2023 16:55 Thom7as 7E., Nettetal
 17.02.2023 17:01 Mart7in 7D., Dinslaken
 17.02.2023 17:22 Seba7sti7an 7K., Grafschaft  
 17.02.2023 18:05 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 19.02.2023 04:57 Bern7d O7., Filderstadt
 17.02.2023 07:43 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 17.02.2023 09:41 Bern7d O7., Filderstadt
 19.02.2023 09:54 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 19.02.2023 14:44 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 19.02.2023 15:32 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)

0.229


Fest eingebaute Schaumzumischanlage - war: Meldungen zu Lieferzeiten ... - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt