ThemaBachert TS8 Bj.85 - Probleme beim Saugvorgang/Entlüftung2 Beiträge
AutorHeik8o L8., Maintal / Hessen876520
Datum09.05.2022 23:40      MSG-Nr: [ 876520 ]792 x gelesen

Die bayrischen Feuerwehren haben doch so schöne Heftchen "Entlüftungseinrichtungen".


3.2 Flüssigkeitsring-Entlüftungspumpe
3.2.1 Einfachwirkend
Schlechte oder keine Saugleistung
Treibradantrieb verschmutzt, verölt, beschädigt
Keine oder zu wenig Ansaugflüssigkeit
Auffüllvorrichtung undicht (Dichtung) oder Sieb verlegt
Sternförmiges Schaufelrad abgenutzt
Durch mehrmaliges oder längeres Ansaugen wird Ansaugflüssigkeit warm
oder wird ins Freie ausgeschleuder

Ich denke ihr kommt um ein zerlegen der Entlüftungseinrichtung nicht herum.
Am besten vorher schon mal die Ersatzteilversorgung klären.

Machen Sie sich erst einmal unbeliebt, dann werden Sie auch ernst genommen.