Hallo Sabrina,


ich habe mich gerade einwenig quer gelesen und die Antwort ist in meinen Augen recht einfach.

Unser genutzte Leitungstrommel DIN 14680 A1 Typ KSA 20 bewickelt mit 50 m Kabel zieht man vom Verbraucher zur Stromerzeuger damit man die Leitung nicht 50m über den Boden schleift.

Sollte man zum Beispiel eine klassische Kabeltrommel (z.B. Dönges) haben verlegt man die Leitung von der Stromquelle zum Verbraucher.

https://www.lfs-bw.de/fileadmin/LFS-BW/themen/technik/geraete/dokumente/Verlegung_elektrischer_Leitungen.pdf


MKG

Dies ist meine persönliche Meinung.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 19.07.2016 13:31 Udo 7B., Aichhalden Betrieb von DIN-Stromerzeugern vs DGUV Information 203-032 (2016)
 02.11.2021 09:03 Sabr7ina7 M.7, Bad Reichenhall
 02.11.2021 09:18 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 02.11.2021 09:39 Sabr7ina7 M.7, Bad Reichenhall
 02.11.2021 09:55 Jens7 R.7, Lützen
 02.11.2021 10:12 Jens7 R.7, Lützen
 02.11.2021 10:14 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 02.11.2021 18:58 Thor7ben7 G.7, Leese
 02.11.2021 19:17 Seba7sti7an 7K., Grafschaft  
 02.11.2021 23:39 Thor7ben7 G.7, Leese
 02.11.2021 10:25 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 02.11.2021 22:30 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 03.11.2021 07:38 wern7er 7n., reischach
 03.11.2021 07:38 wern7er 7n., reischach

4.376


Verlegerichtung des Stromkabels - war: Betrieb von DIN-Stromerzeugern vs DGUV Information 203-032 (2016) - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt