Tanklöschfahrzeug
Hallo,
Geschrieben von Sabrina M.Und zwar hat unser TLF (aus den 80er Jahren, Pumpe Ziegler FP 8/8) zwei Tankfüllleitungen übereinander. Erstmal an sich keine Besonderheit, aber nur eine Tankfülleitung hat ein Absperrhahn, der zweite Tankfüllstützen ist nach dem Absperrhahn an die Tankfülleitung angeschlossen und hat keine Absperrung.
Ich verstehe gerade nicht, was du uns damit sagen willst. Meinst du mit Tankfüllleitungen die Leitungen, die in den Tank reingehen oder die Anzahl Einspeisestutzen mit B-Anschluss?
Es gibt ganz allgemein eine Leitung, um den Tank von der Pumpe aus zu befüllen. Diese Leitung ist an einem Pumpenabgang angeschlossen, hat üblicherweise einen Kugelhahn und führt von der Pumpe zum Tank. Dann gibt es die Tankfüllleitung über den B-Anschluss. Der führt üblicherweise direkt von einem B-Stutzen mit Kugelhahn in den Tank. Manchmal gibt es (gefordert bei mehr als 2000l Tankvolumen) 2 B-Anschlüsse mit jeweils eigenem Kugelhahn, die dann aber meist direkt dahinter in eine Leitung zusammengeführt sind. Manchmal wird auch noch außerhalb des Tanks die Leitung von der Pumpe zum Tank mit der Tankfüllleitung über B-Stutzen zusammengefasst.