Infos:
  • 04.03.21 Abschnittsarbeit von Jan Tino Demel: Vergleich alter zu neuer norm in der Wasserförderung

  • Geschrieben von Patricia K.Für die Berechnungen selbst tut man sich manchmal einfacher, wenn man mit geraden Zahlen rechnet.
    zB 1 bar auf 100m B-Leitung Verlust, statt der 1,2 bar.


    Wobei andere Literatur von 0,22 bar pro 20m-Schlauch, also 1,1 bar auf 100m spricht. So steht es übrigens auch in unserer aktuellen Lehrunterlage der FW-Schulen in Nds! Und danach sollte auch ausgebildet werden.

    Aber leider weichen hier die BL mit der Lehrmeinung ab.


    Ich glaube, einige BL sind noch so rückständig, die rechnen auch noch mit ungummierten Hanfschläuchen, weil die noch irgendeine FW im Hinterland hat.
    Das mit der Lehrmeinung ist eh so eine Sache. Die meisten rechnen ja immer noch mit 800 l / 8 bar. Seit wann gibt es die neuen Pumpennormen? Rechne mal die Aufgaben mit 10 bar und 1000l, ob da die Strecken auch noch passen (ich kann dir jetzt schon sagen nein, da fehlen rd. 100m).

    Zum Nachlesen schau mal hier: Vergleich alter zu neuer norm in der Wasserförderung

    Gruß
    Heinrich

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten 
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     01.03.2021 15:08 Sabr7ina7 M.7, Leer
     01.03.2021 17:35 Flor7ian7 S.7, Schöneck
     01.03.2021 19:37 Paul7 B.7, Hungen
     02.03.2021 17:09 Mark7us 7G., Kochel am See
     02.03.2021 18:28 Paul7 B.7, Hungen
     03.03.2021 07:32 Mark7us 7G., Kochel am See
     03.03.2021 12:28 Paul7 B.7, Hungen
     03.03.2021 16:50 Mark7us 7G., Kochel am See
     03.03.2021 13:18 Patr7ici7a K7., Kelkheim
     03.03.2021 19:36 Paul7 B.7, Hungen
     04.03.2021 13:06 Hein7ric7h B7., Osnabrück
     01.03.2021 21:01 Thor7ben7 G.7, Leese
     01.03.2021 21:37 Dirk7 R.7, Kirf
     02.03.2021 10:56 Hein7ric7h B7., Osnabrück
     02.03.2021 11:03 Sabr7ina7 M.7, Leer
     04.03.2021 16:31 Mark7us 7G., Kochel am See
     05.03.2021 11:29 Patr7ici7a K7., Kelkheim
     06.03.2021 13:34 Mark7us 7G., Kochel am See
     06.03.2021 15:20 Darr7e H7., hamburg
     06.03.2021 15:56 Mark7us 7G., Kochel am See
     06.03.2021 16:04 Mark7us 7G., Kochel am See
     06.03.2021 17:27 Darr7e H7., hamburg
     06.03.2021 18:11 Bern7har7d B7., Neudorf
     04.03.2021 19:24 Hein7ric7h B7., Osnabrück
     02.03.2021 09:59 Volk7er 7L., Erlangen

    1.457