Infos: | ||||
Geschrieben von Dirk R. Bei Aufgabe 2 vermute ich das die FP4 als weiter Pumpe eingesetzt werden soll.. d.h Du brauchst den minimal Druck von 1.5 bar um weiter zu fördern, deshalb wird er in der Berechnung abgezogen. Warum? Es wird doch nach den Eingangsdruck gefragt, der nach der Förderstrecke noch vorhanden ist und nicht wie lang die Strecke werden darf, denn dann wäre der Eingangsdruck abzuziehen. Bei Aufgabe 3 kommt man tatsächlich auf (aufgerundet ) 600m wenn man als Druckverlust den vielfach beschriebenen Verlust von 1,1 bar/100m benutzt.. bei 1.2 bar Verlust wie in den vorherstehenden Aufgaben stimmt Deine Rechnung. Wobei aber auch die Aufgabenstellung nicht ganz klar ist.. Bei dieser Rechnung fehlt alles. Die Fördermenge, und was für Strahlrohre für die Strahlrohrstrecke? Wenn C-Rohr, dann wie weit ist der Verteiler entfernt. Heinrich | ||||