  • Hallo,

    Bei Aufgabe 1 hast Du die tatsächlichen 3 Bar aufgebraucht in der Berechnung.
    Du Schreibst: p= 3,0bar / Druckverlust 1,2bar/100m = 250m
    Der Lösungsvorschlag rechnet nur mit den 2.4 Bar.. das wäre in Deiner Rechnung dann:
    p= 2,4 bar / Druckverlust 1,2bar/100m = 200m

    Bei Aufgabe 2 vermute ich das die FP4 als weiter Pumpe eingesetzt werden soll.. d.h Du brauchst den minimal Druck von 1.5 bar um weiter zu fördern, deshalb wird er in der Berechnung abgezogen.

    Bei Aufgabe 3 kommt man tatsächlich auf (aufgerundet ) 600m wenn man als Druckverlust den vielfach beschriebenen Verlust von 1,1 bar/100m benutzt.. bei 1.2 bar Verlust wie in den vorherstehenden Aufgaben stimmt Deine Rechnung.Wobei aber auch die Aufgabenstellung nicht ganz klar ist..

    Viele Grüße

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     01.03.2021 15:08 Sabr7ina7 M.7, Leer
     01.03.2021 17:35 Flor7ian7 S.7, Schöneck
     01.03.2021 19:37 Paul7 B.7, Hungen
     02.03.2021 17:09 Mark7us 7G., Kochel am See
     02.03.2021 18:28 Paul7 B.7, Hungen
     03.03.2021 07:32 Mark7us 7G., Kochel am See
     03.03.2021 12:28 Paul7 B.7, Hungen
     03.03.2021 16:50 Mark7us 7G., Kochel am See
     03.03.2021 13:18 Patr7ici7a K7., Kelkheim
     03.03.2021 19:36 Paul7 B.7, Hungen
     04.03.2021 13:06 Hein7ric7h B7., Osnabrück
     01.03.2021 21:01 Thor7ben7 G.7, Leese
     01.03.2021 21:37 Dirk7 R.7, Kirf
     02.03.2021 10:56 Hein7ric7h B7., Osnabrück
     02.03.2021 11:03 Sabr7ina7 M.7, Leer
     04.03.2021 16:31 Mark7us 7G., Kochel am See
     05.03.2021 11:29 Patr7ici7a K7., Kelkheim
     06.03.2021 13:34 Mark7us 7G., Kochel am See
     06.03.2021 15:20 Darr7e H7., hamburg
     06.03.2021 15:56 Mark7us 7G., Kochel am See
     06.03.2021 16:04 Mark7us 7G., Kochel am See
     06.03.2021 17:27 Darr7e H7., hamburg
     06.03.2021 18:11 Bern7har7d B7., Neudorf
     04.03.2021 19:24 Hein7ric7h B7., Osnabrück
     02.03.2021 09:59 Volk7er 7L., Erlangen

    0.228


    Berechnungen Wasserförderung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt