Hallo, Bei Aufgabe 1 hast Du die tatsächlichen 3 Bar aufgebraucht in der Berechnung. Du Schreibst: p= 3,0bar / Druckverlust 1,2bar/100m = 250m Der Lösungsvorschlag rechnet nur mit den 2.4 Bar.. das wäre in Deiner Rechnung dann: p= 2,4 bar / Druckverlust 1,2bar/100m = 200m Bei Aufgabe 2 vermute ich das die FP4 als weiter Pumpe eingesetzt werden soll.. d.h Du brauchst den minimal Druck von 1.5 bar um weiter zu fördern, deshalb wird er in der Berechnung abgezogen. Bei Aufgabe 3 kommt man tatsächlich auf (aufgerundet ) 600m wenn man als Druckverlust den vielfach beschriebenen Verlust von 1,1 bar/100m benutzt.. bei 1.2 bar Verlust wie in den vorherstehenden Aufgaben stimmt Deine Rechnung.Wobei aber auch die Aufgabenstellung nicht ganz klar ist.. Viele Grüße | ||||