ThemaNachtanken von Tragkraftspritzen, Notstrom- und sonstigen Aggregate43 Beiträge
AutorMark8us 8K., Niedereschach - Kappel / Baden Württemberg863527
Datum21.10.2020 21:28      MSG-Nr: [ 863527 ]1266 x gelesen

Hallo,

schön das dieses Thema wieder zufgemacht wird. Vor kurzem war das bei uns auch kurz (nicht)Thema. Wir hatten einen längeren Nachteinsatz bei dem mehrere Stromerzeuger zum Einsatz kamen. Als es an das Betanken selbiger ging habe ich darauf hingewiesen die Aggregate abzuschalten und abkühlen zu lassen - das Ergebnis/Antwort war ernüchternt.

Den Automatik-Einfüllstutzen haben wir uns, nach den Hinweisen hier im Forum, auch gekauft. Das Betanken während dem Betrieb kann damit meiner Meinung nach aber immer noch nicht erfolgen - Stichwort Benzindämpfe. Hier ist die Kanisterbetankung das richtige Mittel (haben wir aber leider nicht).

Unsere Erfahrungen mit den Automatik-Einfüllstutzen sind auch nicht so gut. Zuerst hat der Stutzen nicht richtig auf unsere Natokanister gepasst - der Hebel lies sich nicht ganz runter drúcken/einrasten. Dies haben wir gelöst indem wir ein bischen dran geschliefen haben.

Bei dem obigen Einsatz ist der Betanker mit dem Einfüllstutzen vom Rand des Tanks nach innen abgerutscht. Er erschrag und hat ihn reflexartig wieder herausgezogen, wobei er dann mit den Nasen der "Automatik" hängen blieb und der gesamte "Automatikaufsatz" herunter gerissen wurde. Dabei wurde auch Benzin verschüttet - Gott sei Dank gabs keine Entzündung. Denke hier müssten die Nasen an der "Automatik" länger sein, so das der Stutzen nicht in den Tank passen kann oder die Nasen eine Biegung/Winkel haben, so das man sie am Rand einhaken kann.

Wie das Betanken einer TS damit funktionieren soll ist mir auch nicht ganz klar. Bei unserer TS (Fox) müsste man in den Tankstutzen rein damit der Tank nicht zu voll wird. Würde man den Automatik-Einfüllstuzen oben am Tank ansetzen wäre dieser zu voll - und die Gefahr des Abrutschens wäre noch größer, da hier das Loch noch größer ist als beim Stromerzeuger.

Wie sieht bei auch das Betanken diesem Automatik-Einfüllstutzen genau aus? Wo verwendet ihr ihn - Stromerzeruger und TS?

MkG
Markus Ketterer
FF Niedereschach Abt. Kappel

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 09.08.2018 18:31 Jan 7R., Hahnheim
 09.08.2018 18:47 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 09.08.2018 19:08 Jan 7R., Hahnheim
 09.08.2018 19:15 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 09.08.2018 19:20 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 09.08.2018 19:39 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 09.08.2018 20:06 Dirk7 S.7, Lindau
 13.08.2018 11:31 Chri7sti7an 7R., Fichtenberg
 13.08.2018 11:54 Bern7ade7tte7 S.7, Marxheim
 13.08.2018 14:31 Udo 7B., Schiltach
 09.08.2018 20:46 Thom7as 7H., Ubstadt-Weiher
 10.08.2018 14:34 Jan 7K., Niederlungwitz
 10.08.2018 16:50 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 10.08.2018 20:00 Jan 7K., Niederlungwitz
 11.08.2018 13:03 Thom7as 7H., Ubstadt-Weiher
 11.08.2018 14:59 Jan 7K., Niederlungwitz
 11.08.2018 15:26 Thom7as 7H., Ubstadt-Weiher
 11.08.2018 15:42 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 14.08.2018 07:28 Marc7el 7B., Herbrechtingen
 14.08.2018 09:18 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 14.08.2018 15:16 Jürg7en 7M., Weinstadt
 11.08.2018 19:01 Jan 7R., Hahnheim
 11.08.2018 21:48 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 12.08.2018 08:56 Jens7 R.7, Weißenfels
 12.08.2018 12:53 Mart7in 7D., Korschenbroich
 21.10.2020 10:54 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.10.2020 11:13 Jan 7R., Hahnheim
 21.10.2020 11:49 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.10.2020 13:24 Jan 7R., Hahnheim
 21.10.2020 14:21 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 21.10.2020 14:30 Jan 7R., Hahnheim
 21.10.2020 14:32 Marc7o I7., Mülheim-Kärlich
 21.10.2020 18:35 Chri7sti7an 7R., Fichtenberg
 08.08.2022 10:27 Mark7us 7K., Niedereschach - Kappel
 08.08.2022 10:46 Udo 7B., Schiltach
 09.08.2022 18:50 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 21.10.2020 15:55 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 21.10.2020 16:13 Wolf7gan7g K7., Deißlingen
 21.10.2020 16:23 Jan 7R., Hahnheim
 21.10.2020 18:37 Chri7sti7an 7R., Fichtenberg
 21.10.2020 21:37 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 21.10.2020 21:28 Mark7us 7K., Niedereschach - Kappel
 22.10.2020 09:32 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland

0.381


Nachtanken von Tragkraftspritzen, Notstrom- und sonstigen Aggregate - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt