Moin,

Geschrieben von Martin B. Es wird bei der Wasserförderung von ca. 1 bar/100 m B-Schlauch ausgegangen

Bei klassisch 800... L/min


Geschrieben von Martin B.Für die Praxis heißt das 2 B-Längen ab Verteiler zum Schaumrohr.

?!?
Das wären bei dann nur 40m entsprechend 0,4 bar. Bei 800 L/min. Beim Z4 dann mit halbem Durchsatz eher 0,1 bar. Oder einen Meter zusätzliche Höhendifferenz.

So wirklich interessant ist dabei auch nur die Strecke hinter dem Zumischer., da dieser aufgrund seiner Funktionsweise recht empfindlich auf Gegendruck reagiert. Es muss halt zum Beimischen des Schaumbildners letztlich der Druckunterschied von der Abgangsseite zum Schaumkanister überwunden werden. Die vom Durchfluss abhängige Saugwirkung also größer sein als dieses Druckgefälle. Meinetwegen weist der Z4 bei 400 Liter Durchfluss 3 bar Druckverlust auf und schafft es dabei den Schaummitteleingang 5,5 bar unter Abgangsdruck zu halten. Heißt dann, mit 8 bar am Eingang hast du 5 bar am Ausgang und -0,5 am Schaumstutzen. Geht wunderbar auf. Kann man auch gerne noch 200m B davorschalten, muss die Pumpe halt auf 8,5 bar fahren. Am Zumischer selbst sind's bei den 400 Litern dann immer noch 8/5/-0,5 bar. Deutlich gravierender ist jetzt zusätzlicher Strömungwdierstand auf der Abgangsseite. Gleiche 200 m hinter Zumischer haben auch dort nur 0,5 bar Druckverlust. Doch hast du jetzt am Zumischer 8,5/5,5/0 bar und überhaupt keine Zumischung mehr, weil die beim gegebenen Durchfluss erzielbare Saugwirkung gegenüber der Abgangsdruck nicht mehr reicht, unter den Umgebungsdruck zu gelangen.

Folglich die Strecken hinter dem Zumischer zum Schaumrohr möglichst kurz halten, davor ist zusätzliche Länge eher nebensächlich. Wenn es aber nicht gerade eine 8er Schaumausrüstung ist, kommt es aber auch dort nicht auf eine einzelne Länge mehr oder weniger an. Macht bloß ~0,05 bar/Schlauch aus bei den 400 Litern/min. Hinter dem Zumischer zu überwindende Höhenunterschiede sind der sehr viel entscheidendere Faktor! Eine B-Länge entspricht bei dem Durchflus 0,5m an Höhe. Soviel Schlauch hast das LF gar nicht dabei, wie da ebenerdig betrachtet zusammenkommen, wenn Du nur ein paar Meter in die Höhe gehst mit dem Schaumrohr...


Gruß,
Thorben

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.06.2020 13:20 Thom7as 7R., Bernsdorf
 23.06.2020 14:44 Pete7r M7., Ronneburg
 23.06.2020 17:34 Thom7as 7R., Bernsdorf
 23.06.2020 18:54 Mart7in 7B., Nürnberg
 23.06.2020 19:13 Thom7as 7R., Bernsdorf
 23.06.2020 20:34 Mart7in 7B., Nürnberg
 23.06.2020 22:58 Thor7ben7 G.7, Leese
 23.06.2020 23:40 Hinn7erk7 P.7, Göttingen

0.165


Druckverlust beim Schaumeinsatz - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt