Moinsen, diese Anlage ist eine Weiterentwicklung basierend auf der CTD Camäleon um ein Eigenprodukt anbieten zu können. Bisher war Magirus auf Drittanbieter angewiesen. Die neueste Ausführung die "CaddiSysNetz" besitzt eine Mindermengenzumischung, die es ermöglicht nun auch bei geringem Durchfluss eine 0,1% Zumischen zu gewährleisten. Die Zumischraten bewegen sich zwischen 0,1 - 6(10)% bei einer maximal Förderung der Pumpe von 30l/min. Einzelne (unterschiedliche) Zumischung auf verschieden Abgänge ist nicht möglich. Die Anlage kann bis zu 2 B Abgänge und die Schnellangriffseinrichtung versorgen. Zu Zuverlässigkeit und Anfälligkeiten kann ich nur soviel sagen, das die so ist wie bei allen elektrischen Anlagen....."so lange sieht tut, tut sie" ;-) Bei der Anlage des Mitbewerbers CTD, haben wir z.B. das Problem das Regelmässig beim Pulsing das Problem besteht das die Anlage das nicht mag und aussteigt. Wenn der MA das nicht sieht und die Anlage wieder anfährt wars das halt mit der Zumischen...... :-/ Ebenso besteht das Problem bei den elektrischen Anlagen das die meisten nach wie vor gespült werden müssen und es deshalb relativ lange dauert bis beim nächsten mal vorne weiße Brühe rauskommt..... Gruß Ossi | ||||