ThemaMindestgröße/kritische Tankgröße für Innenangriff8 Beiträge
AutorTobi8as 8B., Dortmund / Deutschland856611
Datum23.02.2020 20:49      MSG-Nr: [ 856611 ]1826 x gelesen
Infos:
  • 23.02.20 FW-Forum: Löschwassermenge bei 'Erstangreifern'
  • 23.02.20 FW-Forum: Mindestwassermenge auf Erstangriffsfahrzeugen (Brandbek. v. Tank)

  • Geschrieben von Jan R.gibt es eine AKTUELLE Mindestgröße/Kritischegröße für das mitgeführte Wasser im Auto ab dem ich einen Innenangriff starten darf/muss?

    Das wird immer gleich bleiben.

    Ein B-Schlauch 88 Liter, Verteiler ~1 Liter, C42-15-K 21 Liter, Schlauchpaket mit C-42-30-K 43 Liter.

    Bis zum Verteiler 89 bis 177 Liter (Standard Lösvhangriff Verteiler nach einer oder zwei B-Längen)

    Angriffstrupp im kürzesten Fall ein C-42-15- und Schlauchpaket macht 64 Liter, bei zwei C-42-15-K kommt man auf 85 Liter

    Ein Notfalltrupp muss auch bereitstehen, benötigt die gleiche Wassermenge im Schlauch wie der AT, also 64 Liter ideal wenig oder realistisch 85 Liter.

    Geht man von kürzesten Angriff aus

    1× B, Verteiler, AT mit C-42-15-K und C-42-30-K macht in Summe (88+1)+(21+43)×2 = 217 Liter

    1.000 Liter sollten für den Innenangriff zur Verfügung stehen, also müsste der Tank mindestens 1.217 Liter groß sein.

    Hat man regelmäßig mehr Schlauchmaterial im Einsatz, dann muss die Wassermenge entsprechend wachsen, unter Umständen in Bereiche von 1.400 bis 1.600 Liter Wasser, alles was mehr wird, scheint übertrieben Und ohne jeden taktischen Mehrwert.

    Rest 1.000 Liter im Tank mit Standard HSR auf 235 l/min bedeutet 4,25 Minuten Einsatzzeit für ununterbrochene Wasserabgabe, im dieser Zeit sollte die WV aufgebaut oder durch ein zweites Fahrzeug eine Einspeisung und dann der Aufbau der WV erfolgen.

    Nimmt man "nur" 1.000Liter und zieht die optimalen 217 Liter ab kommt man auf 3,3 Minuten Wasserabgabe, kommt doch mal ein Schlauch mehr dazwischen kommt man auch schnell auf 2 oder weniger Minuten.

    Der Wasserfall sollte also mindestens 1.300 Liter umfassen, alles mit weniger wäre für einen IA ohne WV riskant.

    Und es ist mit eher wenig Schlauchmaterial gerechnet worden.

    Bleiben wir bei den wenigen 217 Liter in den Schläuchen und setzen einen 1.600 Liter Tank voraus so kommen wir mit HSR 235l/min. auf 5,8 Minuten Wasserabgabe und desto mehr man den Tank jetzt vergrößert desto geringer wird der Zuwachs und desto seltener wird es auf diesen Zuwachs angewiesen zu sein.

    Ideal erscheint mit eine Tankgröße Von 1.400 bis 1.600 Liter Wasser.

    Edit: wer noch C-52-15-K verwendet muss einplanen, dass diese 11 Liter mehr als ein C-42-15-K fassen, da kommen schnell 22 oder 44 Liter mehr Bedarf zusammen.

    Ich schreibe hier nur meine private Meinung, nie im Namen meiner Firma oder Feuerwehr

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    Geändert von Tobias B. [23.02.20 20:58] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     23.02.2020 09:22 Jan 7R., Hahnheim
     23.02.2020 10:14 Dani7el 7R., Lauterbach
     23.02.2020 11:01 Ulri7ch 7C., Düsseldorf  
     23.02.2020 17:45 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     24.02.2020 07:30 Jan 7R., Hahnheim
     23.02.2020 15:02 Bern7d O7., Filderstadt
     23.02.2020 20:49 Tobi7as 7B., Dortmund
     24.02.2020 09:02 Ulri7ch 7C., Düsseldorf