  • Geschrieben von Markus K.Wie gesagt bringt ein Druckbegrenzungsventil eher weniger um einen richtigen Druckschlag abzufangen. DBV haben ungefähr eine Ansprechzeit von 0,2 Sekunden.
    Bei einer Ausbreitung von 1000 m/s hat sich in dieser Zeit der Schlag um 200 Meter bewegt. Das bekommt das Ventil viel zu spät mit.


    In einem Schlauchsystem der Feuerwehr wirst du keine 1000 m/s zusammen bekommen, da alleine schon durch die Dehnbarkeit der Schläuche eine Dämpfung entsteht.

    Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
    Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     02.09.2019 14:58 Darr7e H7., hamburg
     02.09.2019 16:16 Thor7ben7 G.7, Leese
     02.09.2019 16:54 Dirk7 S.7, Lindau
     03.09.2019 09:20 Thom7as 7B., Korntal-Münchingen
     02.09.2019 16:31 Dirk7 S.7, Lindau
     03.09.2019 09:58 Sasc7ha 7H., Zusmarshause
     03.09.2019 10:02 Thom7as 7E., Nettetal
     03.09.2019 10:12 Sasc7ha 7H., Zusmarshause
     03.09.2019 10:51 Chri7sti7an 7R., Fichtenberg
     03.09.2019 14:28 Sasc7ha 7H., Zusmarshause
     03.09.2019 14:54 Chri7sti7an 7R., Fichtenberg
     03.09.2019 18:33 Sasc7ha 7H., Zusmarshause
     03.09.2019 16:57 Helm7ut 7R., Ezelsdorf
     03.09.2019 17:17 Thom7as 7E., Nettetal
     03.09.2019 18:03 Helm7ut 7R., Ezelsdorf
     03.09.2019 19:21 Thom7as 7E., Nettetal
     03.09.2019 23:04 Mark7us 7K., Straßgiech
     03.09.2019 23:20 Sasc7ha 7H., Zusmarshause
     03.09.2019 23:28 Mark7us 7K., Straßgiech
     04.09.2019 07:23 Henn7ing7 K.7, Dortmund
     04.09.2019 15:31 Thom7as 7E., Nettetal
     04.09.2019 17:35 Mark7us 7K., Straßgiech

    0.261


    Systemtrenner - Fragen zur Historie - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt