hallo, Geschrieben von Martin P. wir planen aktuell eine Übung in der eine DLK aus einem Faltbehälter mit einer TS8/8 gespeist werden soll das kommt auch auf die Pumpe drauf an. TS 8/8 gibt eigentlich nur die Mindestleistung an. Da kommt es dann u.A. auf die Motorleistung mit drauf an. Eine TS 8/8 mit 28PS-Käfermotor bringt weniger als eine mit einem 34PS-Motor. Die neueren TS 8/8-Pumpen liefern tendenziell auch mehr Wasser als ältere Pumpen. Die 800l bei 8bar werden ja bei 3m Saughöhe gemessen. Wenn man jetzt einen Faltbehälter nimmt und die TS daneben stellt dann ist die Saughöhe deutlich niedriger. Damit ist die Leistung der Pumpe höher. Saughöhe wirkt sich schon stark auf die Pumpenleistung mit ein. Ich tippe mal das man hier auch mit eine älteren TS 8/8 schon 1600 l/min an das Wenderohr auf der DL bringen könnte. Ok - dann halt mit nur 5 bar Strahlrohrdruck wenn die DL voll ausgefahren ist. Einfach ma ausprobieren. MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | ||||