Moin,

Geschrieben von Thomas E.

Diese Kältemittel wurden mal erfunden und beworben als Sicherheitskältemittel, d. h. die Gesundheitsgefahren waren wesentlich geringer als herkömmliche Kältemittel wie . z. B. Ammoniak.


Beim R407f frage ich mich, wie lange das dort noch eingesetzt wird. Das Gemisch besteht knapp zur Hälfte aus R134a und dessen Preis ist die letzten Monate völlig durch die Decke gegangen, weil große Produzenten aussteigen, da künftig - zumindest als reines Mittel - nicht mehr zulässig.

Geschrieben von Bernd L. Das Kühlmittel ist tiefkalt verflüssigt. Die Lagertemperatur des Gases kenne ich noch
Verdampfungspunkt bei -46 °C.
Kälte-CSA wäre da m.E. schon sinnig, wenn die Gefahr besteht mit flüssigem Kältemittel in Kontakt zu kommen.
Einsatztemperatur des CSA-Materials wird von den Herstellern ja angegeben. Aber aufpassen, dass es sich auf das richtige Anzugsmaterial bezieht wenn das gleiche Modell in mehreren Materialvarianten verfügbar ist.

Und wenn Kältemittel verbrennt stellt sich die Frage nach den Verbrennungsprodukten, inbesondere etwaige HF-Bildung.


Gruß,
Thorben

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 05.08.2018 09:47 Bern7d L7., Emden
 05.08.2018 12:57 Marc7 S.7, Dietzenbach
 05.08.2018 20:40 Ansg7ar 7G., Frankfurt am Main
 05.08.2018 22:01 ., Herten
 06.08.2018 09:22 Bern7d L7., Emden
 05.08.2018 19:14 Andr7eas7 H.7, Neuenhagen
 06.08.2018 07:57 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 06.08.2018 08:56 Bern7d L7., Emden
 06.08.2018 10:17 Thom7as 7E., Nettetal
 06.08.2018 11:31 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 06.08.2018 22:03 Marc7 S.7, Dietzenbach
 07.08.2018 10:35 Thom7as 7E., Nettetal
 07.08.2018 13:13 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 06.08.2018 21:28 Mich7ael7 W.7, Hamminkeln

0.197


Feuerwehreinsatz (Technik und Taktik) in großen Tiefkühllagern - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt