ThemaDurchflussmengen 235, 130... bei HSR - woher?9 Beiträge
AutorMatt8hia8s Z8., Kronach / Bayern840625
Datum27.06.2018 09:01      MSG-Nr: [ 840625 ]2632 x gelesen

Das kommt aus der (zurückgezogenen) DIN 14200.

Vgl. Merkblatt der SFS Bayerns "Wasserförderung über lange Schlauchstrecken" Anlage 1 (Seite 25)
Merkblatt der SFS

z.B. 9mm Öffnungsweite des Mundstücks bei 6 bar Druck gibt 130 l/min Durchfluss