Rubrik | Feuerwehrtechnik |
zurück
|
Thema | Wartung versäumt: TRB außer Betrieb | 17 Beiträge |
Autor | Alex8and8er 8H., Bürstadt / Hessen | 838672 |
Datum | 31.03.2018 12:17 MSG-Nr: [ 838672 ] | 2753 x gelesen |
Infos: | 31.03.18 FW-Forum: Teleskopmast als Alternative zur Drehleiter
|
Drehleiter mit Korb
Hallo Matthias,
Geschrieben von Matthias J. Schrägabstützung gibt es bei kleineren Hubarbeitsbühnen oft, was du meinst ist vermutlich die Varioabstützung wie bei Magirus?
Bei kleineren HAB's mag das sein, aber ich denke wir reden hier generell über Bauformen die an DLK 23 herankommen sollen.
Und ich habe ehrlich gesagt noch keine größere Bühne gesehen die keine H-Abstützung nutzt.
Geschrieben von Matthias J. Große Körbe gibt es bei Bühnen schon deutlich länger als bei den DL.
In der Tat. Was ich meinte ist, dass an den Drehleitern mittlerweile auch Körbe jenseits der 270KG möglich sind.
Somit fällt dieser Vorteil gegenüber der DL mittlerweile weg, genauso wie das Gelenk am Korbarm durch das aufkommen der abwinkelbaren Leiterspitzen.
Du hast natürlich vollkomenn Recht. Drehleitern sind für ihre Aufgaben speziell konstruiert, während HAB immer nur umbauten für die Feuerwehr sind
Ich schreibe grundsätzlich als Privatperson.
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|