Thema | Zu viele Fehlalarme: wie ist mit Rauchwarnmeldern umzugehen? | 13 Beiträge |
Autor | Andr8eas8 H.8, Neuenhagen / Brandenburg | 837223 |
Datum | 05.02.2018 17:06 MSG-Nr: [ 837223 ] | 1692 x gelesen |
Infos: | 05.02.18 Einsatzdatenbank: Einsätze wo Rauchmelder eine Rolle spielten
|
Brandmeldeanlage
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Geschrieben von Adrian R.Weitere Frage: Warum darf nur eine Feuerwehr eine BMA zurücksetzen? Ein hauptberuflicher Sicherheitsdienst sollte doch in der Lage sein eine qualifizierte Erkundung durchzuführen. Erfolgt keine Rückstellung innerhalb von ca. 2 min kann die Anlage immernoch durchalarmieren.
In der für Brandmeldeanlagen maßgeblichen DIN VDE 0833-2 ist es mindestens seit der Fassung 07/1992 möglich, eine Alarmverzögerung von bis zu 3 min zu festzulegen (Stichwort Vermeidung von Falschalarmen, Betriebsart PM). Der Fern- und Internalarm wird dann für 3 min zurückgehalten. Eine Auslösung eines Handtaster wird dabei nicht verzögert. Die Funktion sollte in den Zentralen mittels Programmierung ohne großen Aufwand eingerichtet werden können. Teilweise ist sogar eine zeitliche Steuerung möglich (tagsüber mit Verzögerung, Nachts geht der Alarm direkt durch). Die Maßnahme setzt natürlich eine entsprechende personelle Organisation voraus (Pförtner, Haustechniker).
Entweder die Betreiber entsprechend nerven, dass sie diese Funktion aktivieren oder über die genehmigenden Stellen Druck erzeugen.
Geschrieben von Adrian R.Weitere Frage: Warum sind nach einer Rückstellung alle Einträge gelöscht? In Zeiten von sehr günstigem Halbleiterspeicher wird es doch möglich sein eine Historie zu erstellen.
Alle Feuerwehranzeige-Tableaus seit 2010 habe einen Historie-Speicher. Einfach die Taste "Anzeigeebene" mindestens 5 sek drücken und es werden die älteren Meldungen angezeigt.
Geschrieben von Adrian R.Bisher muss nach eigenmächtiger Rückstellung des Personals unter Umständen das gesamte Gebäude kontrolliert werden.
Warum so umständlich. Es liegt eine potentielle Gefahrensituation vor, also erstbesten Handtaster drücken und Gebäude räumen lassen. Wenn alle raus sind, wird das Gebäude auf mögliche Brandereignisse kontrolliert. Es gilt Menschenrettung vor Brandbekämpfung ;-)
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen
Geändert von Andreas H. [05.02.18 17:09] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar = |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 03.02.2018 21:37 |
|
Jürg7en 7M., Weinstadt Zu viele Fehlalarme: Steinfelder Wehr schränkt Einsatzbereitschaft ein | |