alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaErfahrungswerte Mischlichlampen/ Entladungslampem als Brandursache9 Beiträge
AutorThom8as 8R., Haibach / Bayern837077
Datum31.01.2018 12:31      MSG-Nr: [ 837077 ]1560 x gelesen

Geschrieben von Michael B.Diese Lampen (zb osram HWL 160) werden am Sockel rund 210°C heiss und am Glas 350°C. Im Innern fast 1000°C. Die Fassung hingegen hatte nur 160°C zulässige Sockeltemperatur...
Dann hätte sie ja gar nicht erst platzen müssen, um einen Schaden zu verursachen. Oder, ob der höheren Temperatur in der Fassung, hat sie sich beim Platzen nicht so verhalten, wie vorgesehen.

Also wenn ich als Gutachter eine Fassung vorfände, in der ein Leuchtmittel steckte und betrieben wurde, das 50°C heißer am Sockel wird, als es der Fassungshersteller erlaubt, würde ich das mal als Ursache nicht per se ausschliessen.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 30.01.2018 22:42 Mich7ael7 B.7, Reutlingen
 31.01.2018 07:42 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 31.01.2018 08:40 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
 31.01.2018 09:15 Mich7ael7 B.7, Reutlingen
 31.01.2018 12:31 Thom7as 7R., Haibach
 31.01.2018 12:45 Mich7ael7 B.7, Reutlingen
 04.02.2018 17:12 Joac7him7 K.7, Cerkezköy
 07.02.2018 11:31 Mich7ael7 B.7, Reutlingen
 07.02.2018 22:05 Thom7as 7W., Glauchau

0.150


Erfahrungswerte Mischlichlampen/ Entladungslampem als Brandursache - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt