Infos: | 08.12.17 Einsatz von CO2-Feuerlöscher in Räumen - Stellungnahme des Sachgebiets Betrieblicher Brandschutz (Stand: 30 .11.2017)
|
Geschrieben von Marc S.Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass jemand in einen Raum geht, hinter sich die Tür schließt und dann den Raum mit CO2 flutet.
Mangelnde Phantasie bringt aber einem potentiell Betroffenen auch keine Sicherheit ;-)
Ich könnte mir dagegen sehr gut vorstellen, dass ein Laie in der Stresssituation eines Brandes eben nicht darüber nachdenkt, was eigentlich passieren könnte. Sondern den Löscher nimmt, die Tür öffnet und den Raum betritt. Die Tür von unserem Serverraum ist z.B. selbst- und dichtschließend. Die ist dann im Zweifelsfall hinter dem Menschen zu, und das CO2 verlässt den Raum erstmal nicht.
(und ich habe mal gelernt, dass CO2 ein Atemgift der Gruppe 3 ist und schon lange lebensgefährlich ist, bevor es die Sauerstoffkonzentration so weit abgesenkt hat, dass es als Atemgift der Gruppe 1 wirken kann)