Moin Timo,

Geschrieben von Timo M.das Automatische Schutzventil ist ein thermisches Ventil was bei einer Temperatur von ca. 60°C öffnet und Wasser aus der Pumpe lässt.Nein, das hier gesuchte Ventil ist das, das die Leitung zur Entlüftungseinrichtung bei Druck am Einspeisestutzen (Hydrantenbetrieb oder LWS) abschließt. Stefans Hinweis auf die Betriebsanleitung stimmt genau.
Das von dir gemeinte Ventil ist eine optionale Zusatzausstattung und wird "motorseitig" am Pumpengehäuse montiert.

Gruß,
Sebastian

--
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebbel)