Infos: | 31.12.16 Einsatzbericht Saunabrand in einem Fitnessclub
|
Hallo Steffen,
Geschrieben von Steffen W.Beste Lösung:
- Trinkwasserleitung mitnutzen welche ohnehin verlegt werden muss, Klar solang wir das dürfen.
Geschrieben von Steffen W.welche eine Mindestmenge von 800l/min liefern sollte. Ich kenne Leitungen die deutlich weniger bringen. Für 1-2 C- Rohre sollte es aber reichen.
Geschrieben von Steffen W.Oh... ist ja irgendwie die aktuelle Lösung... die man abschaffen will... um Kosten zu sparen... naja, brennen halt ein paar Häuser mehr bis auf die Grundmauern nieder, das wird bestimmt nicht teurer als die erwarteteten Einsparungen. Ganz bestimmt nicht.
Ich glaube nicht an das Einsparen von Kosten! Ich fürchte aber, das man über kurz oder lang, die Querschnitte der Trinkwasserleitungen aus gesundheitlichen Gründen (Verkeimung etc.) an den Bedarf für Trinkwasser anpasst.
Dann nutzt es nichts wenn wir die Luft anhalten und auf den Boden stampfen, und schreien: Wir wollen aber wie bisher unser Löschwasser aus der Trinkwasserleitung entnehmen. Sondern dann werden Lösungen benötigt mit der alle leben können.
Gruß
Michael
Auch schlechter Ruf verpflichtet