News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Übung | zurück | ||
Thema | Skalieren von Brandversuchen im Modellmaßstab | 13 Beiträge | ||
Autor | Rain8er 8W., Hohberg / Baden-Würtemberg | 825773 | ||
Datum | 15.12.2016 14:00 MSG-Nr: [ 825773 ] | 1862 x gelesen | ||
Geschrieben von Adrian R. Die Wärme wird ja größtenteils von der Umgebung abgeführt. Geschrieben von Jost L. Der Großteil der Brennstoffenergie wird von der Brandstelle abgeführt. Danke für den Hinweis. Das leuchtet mir ein. Geschrieben von Rainer W. Gesamtenergiefreisetzung: 18,15 MJ Und zum Löscherfolg hat dann ein deutlich geringere Energieaufnahme durch das Löschmittel gereicht. Aber wie lässt sich das auf z.B. ein Hohlstrahlrohr mit 100l/min hochrechnen? Wäre der Holzstapel dann rund 600 Mal so groß? -> 1200 kg Holz, Abbrand 76 kg/min, Energiefreisetzung 1140.8 MJ/min, Gesamtlöschmittelverbrauch 312 Liter | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|