Hallo Florian,
ich habe mir dann noch die Betriebs-und Wartungsanleitung(25) von Rosenbauer zusenden lassen. Als ich dann die Lektüre durch gelesen hatte, habe ich als 1. die Fettfüllung aufgefüllt. Habe die Pumpe samt Entlüftungseinrichtung Trocken laufen lassen und immermal ein 1-2 Hübe Fett eingepresst.
Laut Bedienungsanleitung wird die Entlüftung durch das Fett abgedichtet. Ich habe die oben genannte Prozedur 5 mal durchgeführt, in einem Zeitraum von ca. 14 Tagen.
Ab dem 2. mal habe ich schon eine verbesserung festgestellt, beim 4. mal hatte sie ihre -0,8bar erreicht und auch gehalten.
Vor paar Tagen musste ich dann fest stellen das sie TSP nicht hält , innerhalb von sekunden von -0,8 bar auf 0.
Die direkt danach gemachte TSP hielt sie wieder bei -0,8 bar.
Da habe ich dann noch alle Schläuche die An-bzw. weggehen von der Entlüftung abgebaut gereinigt. Der Schlauch der die Luft der Entlüftung nach aussen Transportiert hat in der Mitte ein Rückschlagventil eingebaut, dieses war vom Fett so zugesetzt, dass die Rückschlagfunktion nicht mehr korrekt funktionierte.
Zusätzlich habe ich auch unsere Saugschläuche kontrolliert, bei diesem Test haben auch 2 versagt. Es werden wohl 2 neue Saugschläuche und ein Paar neue Dichtungen werden.