Geschrieben von Volker C.Bei uns gab es da vor kurtzem erst eine Mitteilung das die FW- Din Stromerzeuger für die Einspeisung nicht mehr verwendet werden dürfen. Weil es da Problem wg.der Erdung gibt.

Allgemein wird gefordert dass die vorbereiteten Einspeisemöglichkeiten auch durch Laien bedienbar sind. Dazu muss aber eine genaue Arbeitsanweisung erstellt werden in der auch die zulässigen Stromerzeuger genannt werden.


Es ist technisch möglich FW-Moppel auch zur Einspeisung zu verwenden. Dabei muss die Einspeisemöglichkeit auf die Netzform des Stromerzeugers abgestimmt sein sonst kommt es zu den bekannten FI-Problemen (Suchbegriffe: IT- TT/TN-Netz). Technisch gesehen besteht der Unterschied zwischen IT und TT/TN-Netz in einer einfachen Drahtbrücke.

Dann fangen die Probleme aber an: Einsatzaggregate haben verhältnismäßig geringe Leistungen bzw. Kurzschlussströme, darauf muss die Installation abgestimmt sein. Möglicherweise lösen dadurch gewisse Sicherungen nicht mehr aus. Frequenz- und Spannungsschwankungen einfacher Aggregate können IT-Technik beschädigen oder zerstören. Um so geringer die leistung des Aggregats um so kritischer auch die auftrennung in Notstromberechtigten Teil und nicht Notstromberechtigter Teil. Dabei müssen z.B. auch automatisch anlaufende Geräte wie Klimaanlagen, Kühlschränke, Lüftungsanlagen, Kompressoren etc. beachtet werden. Sehr Lustig wenn nach einer Stunde Betrieb auf einmal alles dunkel ist weil der Kompressor im Keller anlaufen wollte...

Allgemein gesagt benötigt man eine Abstimmung von Installation und Aggregat. Einfach eine Einspeisesteckdose vor die Hausinstallation zu klemmen ist keine Laienbedienbare Lösung.

Taktisch gesehen ist es auch nicht sinnvoll Stromerzeuger aus dem Einsatzdienst zu entfernen.


Wenn ich mir ansehe wie günstig gebrauchte Baustellenstromerzeuger mit potenten Leistungsdaten bekommt ist fraglich ob man sich den Stiefel mit dem Einsatzaggregat wirklich anziehen will. Kurze Recherche: 30kVA gibts gebraucht ab 6000, neu zwischen 12-15.000.

Unsere Nachbarwehr hat solch ein gebrauchtes Aggregat sogar als Sachspende bekommen.


Zwei recht gute Links:

Link 1
Link 2

MfG
Adrian

Alles meine eigene Meinung, diese muss nicht mit meiner Dienststelle übereinstimmen.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 30.05.2016 07:03 Mich7ael7 R.7, GL (Köln) Schwere Unwetter Drei Tote bei Überschwemmungen in Baden-Württemberg
 02.06.2016 13:25 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 02.06.2016 14:09 Oliv7er 7S., Neidenbach
 02.06.2016 16:26 Volk7er 7C., Trier
 02.06.2016 20:04 Thor7ben7 G.7, Leese OS  
 02.06.2016 20:36 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 02.06.2016 20:39 Oliv7er 7S., Neidenbach
 03.06.2016 01:26 Volk7er 7C., Trier
 03.06.2016 01:40 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 03.06.2016 09:33 Adri7an 7R., Utting
 02.06.2016 14:29 Tobi7as 7H., Ludwigsburg

0.177


Stromversorgung im Kat-Gebiet; war: Schwere Unwetter Drei Tote bei Ü - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt