Rubrik | Taktik |
zurück
|
Thema | Taktikfrage IFA W50 TLF16 | 9 Beiträge |
Autor | Ralf8 H.8, Drebkau / Brandenburg | 819328 |
Datum | 12.04.2016 04:33 MSG-Nr: [ 819328 ] | 3688 x gelesen |
Tanklöschfahrzeug
Wasserversorgung
Tanklöschfahrzeug
1. Schlauchwagen
2. Software
Tanklöschfahrzeug
1. Schlauchwagen
2. Software
Geschrieben von Raoul K.Zudem stellt sich mir die Frage ob es zu DDR Zeiten so Ausgebildet wurde das man ein TLF mittels C-Leitung einspeist ?!
Nein und wird hier auch nicht gemacht. Die primäre WV des TLF ist die B-Leitung welche vom SW aufgebaut wird. Die geht auch über Sammelstück direkt in die Pumpe des TLF. Bei der C-Leitung die dann noch aufgebaut wird lässt sich leider nicht sagen wo die angeschlossen ist. Eine Vermutung wäre das diese als Rückfallebene direkt an den Tankfüllstutzen des TLF geht, der ist aber im Video nicht zu sehen. Somit gäbe es eine Reserve bei Problemen in der vom SW verlegten Leitung.
Normaler Weise wird die Tankfüllung auch über B realisiert, als Rückfallebene sehe ich hier aber kein Problem.
Einige gute Ausführungen zur Taktik in der DDR findest du bei Holger de Vries Taktische Einheit TLF-LF (Achtung PDF)
Gruß Ralf
Graustein 1988 - Ein besonderer Waldbrand - Blog
Nicht Sieg sollte der Sinn der Diskussion sein, sondern Gewinn. Joseph Joubert
Wenn ihr etwas nicht versteht, dann muss es doch nicht auch gleich falsch sein. (Rosenstolz, Willkommen)
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 12.04.2016 02:46 |
|
Raou7l K7., Wuppertal |
| 12.04.2016 04:33 |
|
Ralf7 H.7, Drebkau | |