Geschrieben von Adrian R.aber ich habe hier diesen Fall schon gesehen
So einen ähnlichen kenne ich auch. Die Leiter hat eher Treppeneigenschaften, sprich steht nicht senkrecht sondern schräg und die Sprossen sind echte Trittstufen. Oben noch eine Abgrenzung und Beschilderung zur Freihaltung dazu, dass der Ausstieg immer möglich ist. Und die Lösung ist wohl auch abgenommen. Die Voraussetzungen sind ähnlich: keine allgemeine Nutzung des Kellerraumes, sondern eine beschränkte durch einen festen Nutzerkreis.