alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Feuerwehr
Feuerwehr
Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaRettungsleiter nach oben?12 Beiträge
AutorNeum8ann8 T.8, Bayreuth / Bayern / Franken816539
Datum28.01.2016 08:24      MSG-Nr: [ 816539 ]2753 x gelesen

Hi,

hast Du schon mal dran gedacht, das 'Pferd anders herum aufzuzäunen'?
- Wie ist die Erreichbarkeit des Fensters von außen?
- Weiss die FW von dem Fenster?
- Ist der Zugang von Außen möglich?
- Passt eine Leiter problemlos durch?

Da könnte man dann analog zum zweiten Rettungsweg über Drehleiter mit einem Rettungsweg über Steckleiter argumentieren.
Gerade im Falle eines Brandes im Raum würde ja der Rauch durch die Luke abziehen, so dass sie als Rettungsweg ohne Atemschutz/Rettungsmaske sehr kritisch zu sehen ist, als zweiter Angriffsweg für die FW (und zur Rettung unter Atemschutz) aber durchaus Sinn machen kann.

Tomy

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 27.01.2016 14:34 Hara7ld 7S., Köln
 27.01.2016 20:33 Phil7ip 7G., Leipzig
 27.01.2016 23:38 Hara7ld 7S., Köln
 28.01.2016 00:14 Adri7an 7R., Utting
 28.01.2016 08:29 Thom7as 7B., Korntal-Münchingen
 28.01.2016 08:54 Thor7ste7n S7., Eltingshausen
 28.01.2016 08:18 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 28.01.2016 08:24 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 28.01.2016 17:02 Hara7ld 7S., Köln
 28.01.2016 17:08 Hara7ld 7S., Köln
 28.01.2016 21:59 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 28.01.2016 23:21 Henn7ing7 K.7, Dortmund

0.226


Rettungsleiter nach oben? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt