alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

1. Erdgeschoss
2. Europäische Gemeinschaft
1. Erdgeschoss
2. Europäische Gemeinschaft
1. Erdgeschoss
2. Europäische Gemeinschaft
1. Erdgeschoss
2. Europäische Gemeinschaft
Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaGebäuderäumung - Aufzug ins EG holen?10 Beiträge
AutorFran8z-P8ete8r L8., Hilpoltstein / Franken (Bayern)810329
Datum24.07.2015 12:21      MSG-Nr: [ 810329 ]3436 x gelesen

Hallo,
dann ist das EG wohl genau richtig, anders würde das die statische/dynamische Brandfallsteuerung wohl auch nicht machen.

Zum Kamineffekt:
Geschrieben von Stefan O.Gegen EG spricht für mich:
- Ausbreitung von Feuer/Rauch durch Kamineffekt bei Brand im EG durch permanente Türöffnung

Wo soll da im EG dann Rauch herkommen, wenn es nur der Vorraum ohne Verbindung ist? Lässt sich doch betrieblich über die Ausstattung des Aufzugsvoraums prima lösen.
Ein Kamineffekt wäre interessant, wenn die Aufzüge innerhalb eigener Schächte im Treppenraum verlaufen. Das ist aber berücksichtigt, dort sieht die Bauordnung neben geeigneten Fahrschachtabschlüssen grundsätzlich eine Rauchableitungsöffnung vor (Art. 37 Abs. 3 BayBO), die in Verbindung mit den in anderen Geschossen geschlossenen feuerwiderstandsfähigen Fahrschachttüren (die zulassungsgemäß nicht unbedingt eine absoluten Raumabschluss gewährleisten müssen) dem Schutzziel der Vorbeugung einer Ausbreitung von Feuer und Rauch Rechnung trägt.

Im Treppenraum ist das aber ganz anders. Dort ist die Ausbreitung von Feuer und Rauch im (konstruktionsbedingt vielleicht vorhandenen, baurechtlich aber nicht erforderlichen!!!) Aufzugsschacht kein Problem.
Kennst Du den Ausdruck "Rauch lesen"?
Feuer und Rauch (so sie überhaupt in den Treppenraum eindringen, geschweige denn dort entstehen!) lesen dort nämlich die Schilder "Aufzug im Brandfall nicht benutzen" und nehmen deshalb auf dem Weg nach oben die Treppe, die im Regelfall über viel größere und planmäßig nicht verschlossene Deckenöffnungen eine deutlich bessere Geschossverbindung bietet als der Aufzugsschacht!
;-)

Grüßla,
FP

Der Beitrag stellt meine private Meinung dar und nicht die Meinung der Stellen oder Organisationen, bei denen ich beruflich oder ehrenamtlich tätig bin.

Tue zehn Jahre lang Gutes, und niemand wird es bemerken. Eine Stunde lang Böses getan, und Ruhm ist dir gewiss. - Samurai-Weisheit

Besucht uns unter:
Feuerwehr Hilpoltstein
Frühdefibrillation - Laiendefibrillation im BRK-Kreisverband Südfranken
LFV Bayern - Fachbereich 4: Vorbeugender Brandschutz
Informationen aus dem Fachbereich 4 VB

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 24.07.2015 09:00 Stef7an 7O., Schöngeising
 24.07.2015 09:34 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 24.07.2015 09:48 Stef7an 7O., Schöngeising
 24.07.2015 10:30 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 24.07.2015 11:00 Stef7an 7O., Schöngeising
 24.07.2015 12:21 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 24.07.2015 12:40 Stef7an 7O., Schöngeising
 24.07.2015 13:47 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 24.07.2015 21:53 Adri7an 7R., Utting a.A.
 24.07.2015 22:08 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland

1.305