ThemaProbleme durch geringen Hydrantendruck33 Beiträge
AutorSven8 R.8, Brakel / NRW806761
Datum06.04.2015 21:47      MSG-Nr: [ 806761 ]11450 x gelesen
Infos:
  • 06.04.15 Arbeitsblatt W405

  • Geschrieben von Werner G.g Wasser nach und erreicht dieses einen Druck von 1,5 bar (Abschaltdruck des Trokomats) werden die durch Federkraft in Arbeitsstellung gehaltenen Kolben nach außen in die Ruhestellung gedrückt. In dieser Ruhestellung berühren die Kolbenstangen nicht mehr den Exzenter, der dann leer mitläuft. Fällt der Druck wieder ab (< 1,5 bar), schaltet sich der Trokomat durch die Federkraft automatisch wieder zu
    Schön und richtig erklärt aber geodätische Saughöhe und damit zusammenhängende manometrische Saughöhe sagen dir in dem Zusammenhang was? das ist immer noch die Saugseite die hat keinen Überdruck von ca 1,5 bar. Bei mir bleiben in dem Betriebszustand die Eingangsmanometer im roten Bereich. Das ist unterdruck. Die 1,5 bar werden durch die Pumpe erzeugt und das ist Druckseite!

    Greets Sven

    Meine Meinung und nix anderes.

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     ..

    0.124