Thema | Notstromeinspeisung | 146 Beiträge | ||
Autor | Adri8an 8R., Utting a.A. / Bayern | 804546 | ||
Datum | 21.02.2015 16:14 MSG-Nr: [ 804546 ] | 55791 x gelesen | ||
Daran hab ich auch schon gedacht, jetzt dringen wir langsam tiefer in die Elektrotechnik ein: Fehlerfall 1: Körperschluss: Bei funktionsfähiger Erdung lösen sowohl RCD als auch der elektromagnetische Auslöser im Automaten aus. Bei hoher Fehlerschleifenimpedanz ist die Auslösung des Automaten innerhalb 0,2s nicht sicher gegeben, der RCD wird aber trotzdem auslösen (siehe Berechnung). Fehlerfall 2: Kurzschluss: Der elektromagnetische Auslöser des Automaten löst aus, der RCD bleibt unbeeindruckt. Bei hoher Fehlerschleifenimpedanz löst mit gewissem Zeitverzug der Bimetallauslöser aus. Der Brandschutz sollte also sichergestellt sein. Fehlerfall 3: Leiterschluss: Es leuchtet was nicht leuchten soll, andere Schutzmaßnahmen bestehen weiter. Fehlerfall 4: Erdschluss: wie Fall 1 Die hohe Schleifenimpedanz ist ja auch nur ein unvollständiger Schluss. Den Spannungsabfall habe ich noch nicht betrachtet. Ich bitte um Korrektur falls ich mich hier verrannt habe... Dein Aggregat wird in den seltensten Fällen in der Lage sein die Installation komplett zu Versorgen, hier muss man einfach "rationieren". Um Selektivität würde ich mir bei der Generatorabsicherung auch keine Gedanken mehr machen. MfG Adrian Alles meine persönliche Meinung und nicht die meiner Dienststelle/HiOrg Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen Geändert von Adrian R. [21.02.15 16:19] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar = | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|