Infos:
  • 09.01.15 Spannungsprüfer für überschwemmte Keller
  • 08.01.15 Buchtipp: Leitfaden für Standard-Einsatz-Regeln zum richtigen Umgang mit elektrischem Strom
  • 08.01.15 HotStick Beschreibung

  • Hallo,
    Geschrieben von Neumann T.
    der Verlauf der Feldlinien hängt auch davon ab, wo das Bezugspotential ist.
    Natürlich.

    Zum anderen gibt's eigentlich nur zwei Möglichkeiten:...
    Auch das, dazu kommt, das im HAK die offene Kontaktfläche (aktiver Leitquerschnitt), welche Potenzial führt nicht unendlich groß ist. Auch im Wasser geht der Strom nicht durch die Kabelisolierung.
    Hat der HAK sogar eine Gehäuse aus Metallguß kann man fast einschlafen... ;-) Aber das sieht man nicht gleich und manchmal auch nur mit Erfahrung.

    Als Randbedingung kann man aber festlegen:
    Die größte mögliche Spannung gegen Erde ist 230Veff.

    Der Strom ist von der spezifischen Leitfähigkeit des Materials und dessen (aktiven) Querschnitts abhängig.

    Beispiel: 10mm^2 Cu mit 1m Länge kann bei 230V "wahnsinnig" viel Strom führen:
    230V / (0,0175 / 10 x 1) = 153000A! ...

    ... wenn die Spannungsquelle das mitmacht würden: 230V x 153kA = 35MW freigesetzt. Kann sich jeder vorstellen, das das nur im Sekundenbereich geht, dann hat man Cu-Dampf.

    Der gleiche Querschnitt aus ind. Abwässern (Kellerwasservergleich) bringt es unter gleichen Bedingungen auf: 0,0012A
    Das ist der Bereich, wo man den Strom spürt. Andere Längswiderstände und Nebenschlüsse gegen "Erde" außen vor gelassen.