News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaRettungsweglänge23 Beiträge
AutorManf8red8 K.8, Löwenstein / BaWü801252
Datum31.12.2014 12:38      MSG-Nr: [ 801252 ]8434 x gelesen

Geschrieben von Klaus S.5. Dass bauordnungsrechtlich in bestimmten Fällen Öffnungen zur Rauchableitung oder Rauchab-
zugsanlagen verlangt werden, trägt der Erfahrung Rechnung, dass solche Öffnungen/Anlagen
selbst wenn dafür keine quantifizierte Entrauchungswirkung vorgegeben ist die Feuerwehr bei
ihrer Arbeit unterstützen

Siehe Industriebaurichtlinie.
Nach dieser werden die Rauchabzüge primär zur Unterstützung der Brandbekämpfung ausgelegt und nicht zur Sicherung der Rettungswege.

Manfred