Geschrieben von Thorsten H. ... und wieder einmal hören wir das hohe Lied auf den Schaum.
Man kann natürlich ignorieren, dass Schaum durch Temperatur zerfällt, der Löscheffekt also bei Feststoffen nicht unbedingt dauerhaft nachhaltig ist, insbesondere bei einer guten Vorbrennzeit und somit Hitze.

Dann singe doch mal bitte das hohe Lied gegen den Schaum...
Selbst wenn Schaum durch Hitze entfaltet sich die Löschwirkung deutlich besser als bei Wasser ohne benetzende Zusätze. Die Schaumblasen zerplatzen zwar aber Wasser und Tenside bleiben zurück und kühlen das Brandgut insbesondere bei Brandklasse A, bei wasserfilmbildenten Schaummitteln (BK B) führt die Schaumzerstörung zu mehr Wasserfilm was ja auch zur Löschwirkung beiträgt.

Das wiederum kommt auf die Art und Weise an, wie ich das Waser anwende. Da gibt es verschiedene physikalische Größen, die das beeinflussen.
Kannst du diesen Satz mal bitte präzisieren?

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Andreas

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 