1. Schnellangriffseinrichtung zur schnellen Wasserabgabe
2. Sachsen
THW: Gruppenführer oder Geschäftsführer
FW: Gruppenführer
Standardeinsatzregel
1. Schnellangriffseinrichtung zur schnellen Wasserabgabe
2. Sachsen
THW: Gruppenführer oder Geschäftsführer
FW: Gruppenführer
1. Schnellangriffseinrichtung zur schnellen Wasserabgabe
2. Sachsen
Tragkraftspritzenfahrzeug
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
Einsatzleiter
Kommandowagen
RubrikEinsatz zurück
ThemaGummiwurst beim Innenangriff :-(    # 65 Beiträge
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW797000
Datum15.10.2014 21:10      MSG-Nr: [ 797000 ]14563 x gelesen

Geschrieben von Christian F.um nichts anderes geht es hier die ganze Zeit. Und ob das jetzt die Garage ist, oder gesichert das Wohnzimmer an der Straßenseite macht keinen Unterschied. Um diese Lagen geht es und um nichts anderes.


bin verblüfft, wie Du beim Brand in einem Wohnzimmer (zur Straße) beim Erteilen des Einsatzbefehles direkt erkennen kannst, dass alle Kritierien für den sinnvollen und sicheren Einsatz des SA erfüllt sind...

Ich kenn das eher so
1. Rauch kommt aus Objekt (z.B. vorn aus dem "Wohnzimmer" oder Küche oder Flur oder Arbeitszimmer oder Hobbyraum oder oder oder)
GF sitzt ab, erteilt entweder den Befehl zum Einsatz mit Bereitstellung, oder die Mannschaft arbeitet nach Stichwort entsprechend einer örtlichen SER automatisiert analog.
Nach Erkundung gibts den konkreten Auftrag... (der dürfte seltenst SA lauten, v.a. wenn der Rest schon liegt)

2. oder es ist gar nichts zu sehen, es gibt aber Ansätze für "riecht nach Schwelbrand" (oder Essen)
GF sitzt ab und erkundet
und läßt Kleinlöschgerät vornehmen...
(woher soll er da übrigens erkennen, dass es im Wohnzimmer ist, ausser die Meldung gibt das an - aber wenn da einer Fernseherbrand oder auch Papierkorb vor 10 + Min. gemeldet hat, wählt er hoffentlich nicht "Kübelspritze")


ICH glaube, dass hier ganz viel rumkonstruiert wird, um dann DOCH den SA sinnvoll einsetzen zu können. Aber, die Lagen wo das aber wirklich geht, sind bei ehrlicher Betrachtung
- vom Beifahrersitz des TSF bis HLF aus abschätzbar
- müssen daher von dort aus komplett einsehbar sein
- oder durch vorherige Erkundung (ersteintreffener EL mit KdoW etc.) klar definiert und abgeschätzt sein...

Seltene Ausnahme: der sofortige notwendige Erstschlag zur Absicherung (z.B. von Personen am Balkon gegen aktives Feuer in direkter Umgebung o.ä.), wo die 10 s im Freien (!) schneller ggf. auch eine Rolle spielen können...

-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino