Geschrieben von Ulrich C.kann man auch googeln und kommt dann z.B. auf eine von ganz vielen Diskussionen bzw. Beiträgen...
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=456931


Rechne einfach mal:
300 Liter um die Schläuche zu füllen. Dein Löschwasserbehälter (LF 10/6) hat 600 Liter. Jetzt gehst du mit 300 Liter in den Innenangriff. Brand wurde unterschätzt/breitet sich schneller aus und der nächste Hydrant ist zugeparkt.
Willst du jetzt im Angriffstrupp sein?!

Wie schon geschrieben es steht in keiner FwDV drin, dass du mit mind. 1000 Liter in den Innenangriff gehen sollst. Wobei ich auch eher (bei Feuerwehren die weniger Brandeinsätzen im iA und bei ungeübteren Strahlrohrführern) eher auf 1200-1600 Liter Löschwassertank gehen würde.

Gruß Daniel