Der Wachmann hat hauptsächlich die Bereiche mit Streifen überwacht, die nachts nicht besetzt waren wie Küche, Lager, Tiefgarage, Keller etc. Die Pflegestationen waren auch nachts mit ausreichen Personal besetzt.

Freigesprochen in dem Sinne, das mir niemand (Bauherr, Bauleitung, Chef und Versicherung) einen Vorwurf gemacht hat, da dieses Kabel nirgendwo verzeichnet war und auch dem Haustechniker vollkommen unbekannt war. Montags wurde das Kabel repariert und gut wars.