Hallo,

in der DIN VDE 0833-2 bzw. VdS 2095 ist unter 9.5 Abschaltung, festgelegt:

Der Betreiber muss in sämtlichen Fällen, in denen eine Anlage oder Teile einer Anlage abgeschaltet abgeschaltet werden, so lange für die Kontrolle der betroffenen Räume sorgen, bis die Anlage oder die Teile wieder eingeschaltet werden.
Es sind Maßnahmen zu treffen, um die Zeit der Abschaltung und damit die Zeit der Nichtüberwachung so kurz wie möglich zu halten.

Der Betreiber kann sich also Gedanken machen wie er das am sichersten umsetzt. Wird je nach Objektgröße und Nutzung schon eine Herausforderung.

Manfred