Geschrieben von Michael T.Aha, was ist denn wenn man einen Einsatz mit Wasser beginnt und dann doch Schaum möchte?
Wasser halt, abkuppeln, an den anderen Abgang ankuppeln und Wasser marsch?

Das möchte ich so nicht glauben.

Liest hier denn keiner von FireDos mit?


Tach! ich bin zwar nicht von FireDos, jedoch haben wir seit 2007 eine im Dienst.Das ist ja das schöne an der FireDos-Anlage. Du fängst mit Wasser an und wenn man erkennt, dass NM oder Schaum angezeigt ist legst du den Hebel um und dann hast du Schaum. Wir haben die FD 1000 fest verbaut im LF und noch keine Probleme mit dem Entlüften gehabt. Allerdings hatten wir schon zweimal ein festsitzendes Schaufelrad wegen Sand in der Anlage. Ich kann jeder Wehr die fest verbaute FireDos beschafft nur empfehlen einmal im Jahr den Wassertank zu inspizieren und ihn falls erforderlich von innen zu reinigen. Seit dem wir das machen gibts keine Schwierigkeiten mehr.

CK

Meine Meinung steht fest, bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen;-)