| News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
| Rubrik | Fahrzeugtechnik | zurück | ||
| Thema | Einbauvarianten von Firedos-Anlagen | 11 Beiträge | ||
| Autor | Nico8 M.8, Langhagen / Mecklenburg-Vorpommern | 770080 | ||
| Datum | 13.08.2013 09:06 MSG-Nr: [ 770080 ] | 5097 x gelesen | ||
Moin! Geschrieben von Sebastian W. wenn du die DZA "abschaltest" spült sie also automatisch. Entwässert sie dann auch automatisch und muss vor dem nächsten Einsatz entlüftet werden oder wird das nur manuell für den Winterbetrieb durchgeführt? Geschrieben von Sebastian W. Wie soll da ein "unter Schaum stehen lassen" aussehen? Der pneumatische Dreiwegehahn sollte nach Ansicht von Firedos mittlerweile entfallen bzw. durch einen manuellen ersetzt werden und so die Spülung nur noch bei Bedarf z.B. bei Verwendung eines anderen Schaummittels erfolgen. Auch für den Winterbetrieb ergeben sich so Vorteile. Geschrieben von Sebastian W. Der Wassermotor und somit auch die Schaummittelpumpe läuft doch bei Wasserabgabe auf den "schaumfähigen" Abgängen immer mit. Der Schaumabgang sollte dann tatsächlich nur noch für eine Schaum- bzw. Netzmittelabgabe genutzt werden. Nach Angaben von Firedos setzt die Feuerwehr München die Anlagen in ihren 58 HLF genauso ein. Kann das jemand bestätigen? Aus München selbst habe ich dazu leider noch keine Aussagen bekommen. Gruß Nico ------------------------------- Mein Text, meine Meinung! | ||||
| << [Master] | antworten | >> | ||
| flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
| ||||
|