Hallo, Geschrieben von Christian F. Den SA-formfest gibt es in 25mm, 28mm und 32mm. Vergiss die 19mm nicht ;-) Beim 25er hast Du 1:1 den selben Innendurchmesser - und damit gilt im Grundsatz die selbe Rechnung. Nein hat man nicht! 1. hat der SA keine Zwischenkupplungen und damit keine zusätzlichen Drosseln. 2. ist die Längsdehnung geringer und damit entfällt die "Schlängelung" und ständige Richtungsumkehr im Wasserstrom. 3. ist der Gebrauchsdruck wesentlich höher und man kann (falls die Pumpe es macht) höhere pv verkraften. 4. ...? mkg hwk | ||||