Guten Morgen, zu 1) ich würde immer eigenes Material verwenden. Selbst wenn der Eigentümer des Gebäudes regelmäßige Wartungen veranlasst, ist das eigene Material in meinen Augen sicherer zu 2) ähm, wenn Schlauch und Niederschraubventil, dann ists ne Nasse bzw ne Nass/Trockenleitung(Wasser in 30-55 Sek nach betätigen des Ventils) Von welchem Steigleitungstyp reden wir jetzt genau? Nass,Nass/trocken oder trocken? zu 3) ja zu 4) wenn vorhanden, immer Wenn vorhanden, immer nutzen, weil: - Treppenhaus bleibt Schlauchfrei, erleichtert die Räumung/Evakuierung - der vorgehende Trupp wird durch weniger Schlauchmaterial belastet - sollte der Anschlußkasten im Treppenhaus sein(doofer Planer), kann man z.B. mittels Rauchvorhang trotzdem ein rauchfreies Treppenhaus erhalten mkG Jörg Wißmann ___________________________________________________ Artikel 5 - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. | ||||